Rozwiązanie problemu - słaby styk na masie wtyczka zasilanie <--> wentyl.
Skutek - przytopiona wtyczka od zasilania.
Po oczyszczeniu styków wentyl ruszył. I działa aż miło. Sprawdziłem na krótko pierwszy i drugi bieg.
Pozdrawiam,
Marcin
Rozwiązanie problemu - słaby styk na masie wtyczka zasilanie <--> wentyl.
Skutek - przytopiona wtyczka od zasilania.
Po oczyszczeniu styków wentyl ruszył. I działa aż miło. Sprawdziłem na krótko pierwszy i drugi bieg.
Pozdrawiam,
Marcin
a ja wstawiłem w tamtym roku właśnie 100W 0.47Ohma I wytrzymał dwa miesiące. Chińskie badziewie, a w tym roku robota od nowa.
pozdrawiam Bartek
panowie, ja wymieniałem jakiś miesiąc temu na taki: http://www.elstat.pl/ nr części 23373, powiem Wam ze nijak to wygląda a zamontowałem w miejsce starego - musze to jakoś poprawić,
bo rozumiem, ze musi być schładzany wpadającym powietrzem przez kratki ? nie może być schowany ? bo na chwile klime uruchomiłem, niechcący dotknąłem go ręką i się oparzyłem ;)
zawsze będzie parzył, oryginalne były cermetowe, czyli ceramiczne I po prostu troche więcej wytrzymywały. Ale też padały, dlatego pewnie odeszli od rezystorów na rzecz PWMów. Chociaż na to złożyło się jeszcze pare innych czynników.
Te nowe zamienniki też by wytrzymały, gdyby pewnie miały te 100W. Niestety bez dodatkowego radiatora mają tylko 50W, a większe nie wejdą I jest klops. W rzeczywistości pewnie mają połowę tych 50W, biorąc pod uwagę, że temperatura otoczenia w tej okolicy na postoju ma spokojnie 70 stopni, nawet jak wisko ciągnie. A te ratingi są podawane dla 25 stopni. Trzeba będzie wsadzić dwa równolegle...
Ja założyłem identyczny jak twój, tylko 0.47 Ohma, wytrzymał jak napisałem 2 miesiące. Ale wpasowałem go ładnie, dało się I też liczyłem na sukces.
Ostatnio edytowane przez ttrol ; 23-05-2016 o 14:12
pozdrawiam Bartek
no to Bartku, nie pocieszyłeś mnie z tym okresem dwu miesięcznym, teraz co masz w planach ? założenie równolegle dwóch takich rezystorów ? czy cos innego wymyśliłeś ?
Jeszcze nad tym myślę, ale w ciągu dwóch miesięcy wymyślę :) dwa będzie ciężko wpasować, raczej skłaniam się do dorobienia radiatora, tego i tak nie widać. Niby można założyć z aso, kosztuje 300 pln, ale żebym miał pewność, że nie padnie, a niestety nie mam.
pozdrawiam Bartek
Ja wymieniałem ten opornik w zeszłym roku bo mi się wentylator nie włączał (po podpięciu na krótko działał)
Kupiłem w ASO nr 64121388069 - identyko jak ten co się zepsuł, plug&play, koszt jakoś poniżej 200 PLN
działa elegancko w tej chwili.
U mnie to wyglądało tak:
Wentylator działa jak należy
Ja dziś robiłem wentylator i zastosowałem dodatkowy radiator. Zobaczymy jak długo wytrzyma. Opornik 100w 0,47 ohma.
Radiator ładnie odprowadza ciepło. Jest gorący ale można go dotknąć.
http://static.pokazywarka.pl/bigImag...jpg?1464352837
http://static.pokazywarka.pl/bigImag...jpg?1464352837